發布日期:2017-12-07 16:59
除塵器的正常運行離不開風機,把除塵器比作是車,風機就是那拉車的牛,所以風機在除塵系統中的地位是十分重要的,運行除塵器要嚴格按照操作說明書,并對風機的運行操作和日常維護重視起來。
在生產實際中,除塵器離心通風機的工作過程有三個操作環節, 那就是啟動、運轉、停機。在實際生產中, 這三個操作環節都要嚴格按規定的工藝要求進行操作, 決不可忽視或大意。
在除塵器通風機啟動前要認真地進行檢查。檢查的內容有:
①潤滑油的名稱、型號、主要性能和加注數量是否符合生產工藝的要求。
②軸承的潤滑系統、密封系統和軸承冷卻系統( 水冷軸承裝置) 是否完好, 軸承的油路、水路是否暢通。除塵器通風機軸承應在有良好的潤滑和冷卻狀態下方可起動。檢查軸承部分時, 應注意不要絞住衣服。
③起動前, 應將除塵器通風機的轉子盤轉動1~2次, 觀察轉子是否有卡住和摩擦現象。
④除塵器通風機機殼內、皮帶防護罩附近、聯軸器附近等處是否存在有礙轉動的雜物。
⑤除塵器通風機、軸承座、電動機的基礎地腳螺栓是否松動, 要保證螺栓牢固。
⑥除塵器通風機葉輪是否倒轉, 若倒轉, 必須使葉輪完全停止轉動后, 方可再起動。
⑦對于功率在75kW以上的除塵器離心通風機, 要檢查通風機入口或出口的閥門是否關閉, 應避免布袋除塵器通風機帶負荷起動。除塵器通風機入口(或出口) 的閥門, 應待除塵器通風機起動達到額定轉速后, 再逐漸開啟并調整到所需位置。
⑧對于新匹配的或改變極數的電動機, 要注意測量電動機的實際轉速是否與通風機的轉速相符。
⑨通風機起動時, 檢查除塵器通風機工作系統的閥門或附屬裝置是否均處于除塵器通風機運轉的負荷O小位置。
1、除塵器通風機的起動
除塵器通風機起動的一般操作次序為:
①關好除塵器通風機入口的起動調節閥(對離心通風機而言) ;
②起動潤滑系統油泵;
③起動冷卻水水泵或打開冷卻水閥門, 冷卻水溫度一般應低于32℃ ;
④起動除塵器通風機。
起動除塵器通風機時, 操作人員應站在除塵器通風機的兩側, 非操作人員應退出通風機室。
2、除塵器通風機的正常運轉
除塵器通風機在正常運行中, 一要監視, 二要檢查, 三要聽聲。一是要監視通風機的電流, 電流不僅是除塵器通風機負荷的標志, 也是一切異常事故的預報; 二是要經常檢查除塵器通風機軸承的潤滑油、冷卻水是否通暢; 三是要細聽軸承振動是否正常以及有無摩擦、碰撞的聲音等。
(1)除塵器通風機的試運轉
對于大、中修以后的除塵器通風機, 在投入正常運行以前, 必須進行試運行, 除塵器通風機的試運行一般分為兩步進行:
①機械性能試運轉, 主要檢查通風機大、中修以后裝配的質量;
②設計負荷試運轉, 主要檢查通風機是否符合設計要求。
除塵器通風機試運行前, 用電動機帶動的除塵器通風機必須經過一次“起動立即停車”的試驗, 并注意檢查轉子的運轉情況, 有無摩擦聲或不正常的聲音, 檢查正常后, 方可進行試運行。
除塵器通風機的葉輪如果經過大修或重新更換, 試運行時, 應以超過葉輪的O工作轉速的10%~20%進行超速運轉試驗, 試驗的時間不少于5min , 之后再轉入額定轉速下的試運轉試驗。試運轉的時間應根據除塵器通風機在使用上的特點和使用地點的海拔高度, 按設備技術規定來確定。在無具體規定時, 一般不少于2h。
(2)除塵器通風機轉子安裝前的注意事項
在除塵器通風機轉子安裝以前, 對于需要給予潤滑油的除塵器通風機, 首先應將潤滑系統進行串油工作, 以清除輸油系統中的殘留污垢, 串油的操作程序如下:
①將過濾好的新油加入油箱。
②開動手動油泵, 讓新油經過10~30min左右的循環, 使油管管路中殘存的污垢經循環后流到油箱內。
③將油箱中的油經過特備的濾油機過濾, 并清掃油箱, 然后將過濾好的油再放入油箱內。濾油時應注意, 同一濾油機和油管不能過濾不同牌號的油, 否則必須進行徹底清洗。
(3)除塵器通風機發生意外情況
除塵器通風機在正常運行中如遇到下列情況, 應立即停機檢查或修理:
①潤滑軸承溫度超過70℃(滾動軸承超過80℃)或軸承冒煙;
②電動機冒煙;
③發生強烈的振動或有較大的碰撞聲。
3、除塵器通風機的停機
當除塵器通風機工作的系統停止運行后, 應將除塵器通風機停機。
停機后應注意關閉除塵器通風機前后的閥門、插板, 而作為除塵器通風機軸承備用的冷卻水可不停閉。
若停機檢查, 要切斷電動機電源, 并掛上禁止操作的牌子, 以免發生事故。